• 服务热线:0577-66999816 (8:30-18:30)
  • 您现在的位置 : 首页>>新闻中心>>新闻动态>>自力式减压阀安装详细说明书...
    自力式减压阀安装详细说明书
  • 2017-3-30 永嘉县宏强阀门有限公司
  • 自力式减压阀安装与维护及注意事项:
    手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用,并严禁碰撞。
    双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部)。
    带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力)。
    带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装。
    如果阀门经常开关使用,每月至少润滑一次。

    自力式减压阀是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内,在进口压力不断变化的情况下,保持出口压力在设定的范围内,保护其后的生活生产器具。

    自力式减压阀所属压力仪表的一种,在多个行业中都有一定的应用。自力式减压阀在安装中需要注意的问题是很多的,比如过滤器的设置、减压阀的设置、旁路系统的设置,这些都是用户需要掌握的。
    下面是自力式减压阀安装时要注意的问题:
    自力式压力调节阀前、后应尽量保持一定的直管段(一般为6D(管径)左右)。阀前取压点距阀的距离应大于2D;阀后取压应大于6D。阀前、后还应装有压力表,压力表应靠近取压点,以便使设定值与取压值真实一致。
    1、自力式减压阀过滤器的设置
    该系统中的过滤器在工艺介质干净、没杂质的情况下,可以省略。
    当介质中有杂质或用带指挥器的自力式压力调节阀时应装过滤器,以防阻塞引压管路或指挥器、卡死气缸执行机构及阀芯等。
    若限于管路安装空间或经费,可将过滤网装在阀前的截止阀上游处。取代过滤器。
    2、自力式减压阀直管段的设置
    自力式减压阀前、后应尽量保持一定的直管段(一般为6D(管径)左右)。阀前取压点距阀的距离应大于2D;阀后取压应大于6D。阀前、后还应装有压力表,压力表应靠近取压点,以便使设定值与取压值真实一致。
    3、自力式减压阀旁路系统的设置
    为保证检修及出故障时生产能继续运行,最好设置旁路系统。
    4、自力式减压阀安装方式与介质、温度的关系
    1)自力式减压阀安装方式原则上宜采用,气体介质正立安装(执行机构在上、阀体在下),液体与蒸汽介质倒装。
    2)气体介质温度高于70℃低于140℃时.若仍采用正立安装,应在设计文件(设备表)中注明采用高温膜片(如乙丙橡胶膜片、硅橡胶膜片等),否则会造成普通膜片老化。
    3)气体介质温度高于70℃低于140℃、液体介质温度高于140℃时,自力式减压阀除采用倒装外,还应在引压管路上加装隔离罐,并应在引压管路、隔离罐、膜头处注满冷媒,以防膜片受高温老化。