  • 2017-11-16
  • 高压蒸汽减压阀操作须知:
    (1)不许用裸手直接接触阀体,否则可能造成烫伤。
    (2)在操作前,应首先关闭减压阀前截断阀,并利用旁路去除全部异物和铁锈,否则可能造成减压阀故障,无法正常工作。
    (3)通过旁路管线的二次侧压力必须低于设定压力。否则由于通过旁路管线的二次侧压力高于设定压力,引起安全阀起跳。
    (4)当调整压力时,慢慢地轻动调整螺丝,不当的调整操作可能行成水击或砰砰作响声等,对减压阀或其他设备造成损坏。
    (5)管线中的凝结水要完全排除,当长时间不用时,应关闭减压阀前后的截止阀。

    高压蒸汽减压阀通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。高压蒸汽减压阀在普通减压阀基础上做了以下改进,加大了活塞面积,改变了节流结构,改变了密封形式,改进了导阀结构和调节弹簧形式,从而从以下几方面提高了产品的性能。
    1、提高了对出口压力变化的传感效能,提高了灵敏度,大大降低了因上游压力变化,流量变化等因素引起的压力偏差。
    2、改善了流线分布,降低了噪声。
    3、改进了密封面结构,延长了密封面寿命。本产品主要用于蒸汽管路,适用于进口压力变化大,流量变化大的蒸汽管路。 

    高压蒸汽减压阀设计选用要点:
    (1)工程式中应用的水力控制阀是经过制造厂检验合格,各种标识齐全,技术资料符合要求的产品。
    (2)根据功能要求,选择阀门种类,再根据管道输送介质、温度、建筑标准和业主 要要求 等,确定阀门的阀体和密封部位的材质。常用的阀 体材料有铸铁 、铜铁、铜、塑料等。常用的密封面和衬里材料有铜合金、塑料、钢、硬质合金、橡胶等。阀 体材料应与管道材料相匹配。
    (3)阀门的公称压力有0.6、1.0、1.6、2.5和4.0MPa等不同级别,管道输送的介质,其工作压力应小于阀门的公称压力值。
    (4)工程中水力控制阀的设置应当有足够的空间,以便管理、操作、安装和维修,并应符合管路对阀门的要求。
    (5)管路采用法兰连接时,应采用法兰连接的水力控制阀;管路采用沟槽式连接时,应采用沟槽式连接的水力控制阀。
    (6)高压蒸汽减压阀应设置在介质单向流动的管路上。
    (7)高压蒸汽减压阀主阀体上的箭头方向必须与管路系统流向一致。
    (8)接水力控制阀管段不 应有气堵 、气阻现象。在管网最高位置 等存气段 应设置自动排气阀。
    (9)阀门水平安装时,阀盖、阀杆应朝上。垂直安装时,阀盖、阀杆应朝外。
    (10)阀门安装前应做强度和严密性试验。
    (11)阀门的强度和严密性试验应符合以下规定。
    A、阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;
    B、阀门的严密性试验压力为公称压力的1.5倍;
    C、试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏;
    D、阀门试验持续时间按上表。