• 服务热线:0577-66999816 (8:30-18:30)
  • 您现在的位置 : 首页>>新闻中心>>新闻动态>>关于气体减压阀优势及安装调节特别说明...
    关于气体减压阀优势及安装调节特别说明
  • 2017-10-30
  • 气体减压阀的首要性能优势就是能够有效控制输送管道中介质流量的大小,甚至可以针对其压力进行掌控。在一定的调压范围之内,可以使得其控制力达到更高的精准性,确保不会出现流量超出标准范围而导致严重的影响。

    这种气体减压阀还有一个比较强的性能优势,那就是压力的特性,如果输出的压力波动较小,那么这种减压阀的性能就会比较显著。不仅如此,其所具有的流量特性也是具有优势性能的,输出的流量大小会直接影响着其变动的大小。比如输出的压力本身就比较小,那么流量的输出也会比较小。

    气体减压阀从字面的意思上就可以理解为是一种能够控制输出介质压力大小的部件。而对于这种类型的产品在选择上除了要注重性能优势之外,关键还要注意是否能够确保调压的精度,这是至关重要的一点。

    气体减压阀在这样的性能优势基础上所呈现出的高精度的调压以及较好的控制效果能够增加输送的安全性,避免出现气体泄漏的危险事故的发生,是输送安全的基础保障。

    气体减压阀安装说明:
    ①为了操作和维护方便,该气体减压阀一般直立安装在水平管道上,横向安装须特别说明。
    ②安装时应注意使管路中介质的流向与气体减压阀阀体上所示箭头的方向一致。
    ③为了防止气体减压阀阀后压力超压,应在离阀出口不少于4M处安装一个安全阀。

    气体减压阀安装时应进行以下工作:
    (1)清洗内腔和内腔零件。
    (2)检查连接螺钉是否均匀拧紧。
    (3)阀前管道必须冲洗干净。
    本阀在管道上只做减压用,不做截止用,使用介质必须经过过滤器过滤。

    气体减压阀调节方法:
    (1)关闭减压阀前的截止阀,开启减压阀后的截止阀,制造下游低压环境。
    (2)卸下减压阀上端的防护罩,把调节螺钉按逆时针旋转至最上位置(相对最低出口压力),然后关闭减压阀后截止阀;
    (3)慢慢开启减压阀前的截止阀至全开;
    (4) 顺时针缓慢旋转调节螺钉,将出口压力调至所需要的压力(已阀后表压为准)
    调整好后,将锁紧螺母背紧,拧上防护罩,打开减压阀后截止阀。
    (5)如调压过头,须从第一步开始重调,即只能从低压往高压调。