  • 空气减压阀设计要点:
    (1)工程式中应用的水力控制阀是经过制造厂检验合格,各种标识齐全,技术资料符合要求的产品。
    (2)根据功能要求,选择阀门种类,再根据管道输送介质、温度、建筑标准和业主 要要求 等,确定阀门的阀体和密封部位的材质。常用的阀 体材料有铸铁 、铜铁、铜、塑料等。常用的密封面和衬里材料有铜合金、塑料、钢、硬质合金、橡胶等。阀 体材料应与管道材料相匹配。
    (3)阀门的公称压力有0.6、1.0、1.6、2.5和4.0MPa等不同级别,管道输送的介质,其工作压力应小于阀门的公称压力值。
    (4)工程中水力控制阀的设置应当有足够的空间,以便管理、操作、安装和维修,并应符合管路对阀门的要求。
    (5)管路采用法兰连接时,应采用法兰连接的水力控制阀;管路采用沟槽式连接时,应采用沟槽式连接的水力控制阀。
    (6)活塞式可调式减压阀应设置在介质单向流动的管路上。
    (7)活塞式可调式减压阀主阀体上的箭头方向必须与管路系统流向一致。
    (8)接水力控制阀管段不 应有气堵 、气阻现象。在管网最高位置 等存气段 应设置自动排气阀。
    (9)阀门水平安装时,阀盖、阀杆应朝上。垂直安装时,阀盖、阀杆应朝外。
    (10)阀门安装前应做强度和严密性试验。
    (11)阀门的强度和严密性试验应符合以下规定。
    A、阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;
    B、阀门的严密性试验压力为公称压力的1.5倍;
    C、试验压力在试验持续时间内应保持不变,且壳体填料及阀瓣密封面无渗漏;
    D、空气减压阀阀门试验持续时间按上表。

    空气减压阀使用方法:
    (1)按使用要求的不同,氧气减压阀有许多规格。最高进口压力大多为,最低进口压力不小于出口压力的2.5倍。出口压力规格较多,一般为,最高出口压力为。 
    (2)安装空气减压阀时应确定其连接规格是否与钢瓶和使用系统的接头相一致。减压阀与钢瓶采用半球面连接,靠旋紧螺母使二者完全吻合。因此,在使用时应保持两个半球面的光洁,以确保良好的气密效果。安装前可用高压气体吹除灰尘。必要时也可用聚四氟乙烯等材料作垫圈。 
    (3)空气减压阀应严禁接触油脂,以免发生火警事故。 
    (4)停止工作时,应将减压阀中余气放净,然后拧松调节螺杆以免弹性元件长久受压变形。 
    (5)空气减压阀应避免撞击振动,不可与腐蚀性物质相接触。