    自力式减压阀氮封设备的贮罐内液体上端掩盖氮气,其压力通常在100mmH2O摆布,经过氮封设备加以操控

    出液阀敞开开释液体时,贮罐内液位降低,此刻,氮封设备开度增大,向贮罐内弥补氮气使压力增加到设定值停止.进液阀敞开充入液体时,液位上升气箱有些容积减小,氮气压力上升,此刻,供氮设备封闭;而泄氮设备在压力操控器效果下敞开,排出氮气使压力降至设定值.为保证储罐安全,应在罐顶设置呼吸阀.

    自力式减压阀供氮压力调整:在氮封设备选定一设定值如1KPa(100mmH2O),经过调整主绷簧的预紧缩(拉伸)量来到达.

    自力式减压阀泄氮压力调整:在氮封设备泄放阀中的压力操控有些,经过调整主绷簧的预紧缩(拉伸)量到达,通常为防止氮封设备启闭频频,泄氮设定值应远离供氮压力设定值,如2KPa(200mmH2O).

    呼吸阀设定值调整:在上述两设定值调整好后,为防止呼吸阀启闭频频,呼吸阀设定值应大于泄氮阀设定值,两者设定值也不能靠得太近.供氮设备压力设定值为PC,泄氮设备压力设定值为P1,PC与P1两者不能靠得太近,避免阀门作业太频频。