  • 25P斯派莎克减压阀操作说明:
    1、关闭减压阀前后截止阀,在保证安全阀不起跳的情况下,开启旁路管线截断阀并保持足够的时间,以完成利用流通介质对管道中的异物或锈层的吹扫去除。吹扫完成后,关闭旁路管线截止阀。
    2、缓慢打开安装在减压阀前的截止阀,并调整减压阀后截断阀的开启度,保持管道有小流量通过。
    3、松开螺母,缓慢转动调整螺丝,并观察阀后的压力表,直到要求的设定植为止(顺时针转动压力上升,逆时针转动压力下降)。对于带手柄的型号,由于正常状态下,手柄处于自锁位置,因此调整压力时,应首先按下手柄,松开自锁,再缓慢转动调整螺丝,并观察阀后最近的压力表,直到要求的设定植为止(顺时针转动手柄时,阀后压力上升;逆时针转动手柄时,阀后压力下降)。
    4、缓慢打开减压阀后截止阀,并按照步骤3进一步调整阀后压力,直到要求的设定植为止。
    5、完成调整后,拧紧锁紧螺母。对于带手柄的型号,拉出手柄,利用内部装置锁紧;如果手柄没有锁紧,左右转动手柄,即可完成自锁作。

    25P斯派莎克减压阀主要特征:
    导阀弹簧:三种颜色的弹簧,可提供从0.2-14bar g范围内不同压力的准确控制。
    温度调节刻度盘:快速准确的设定所需温度。
    温度感应器:在温控元件中有无需补偿的液体,感应瞬时温度的变化,提供准确的控制。
    百分之百的测试:每一个25P系列的减压阀在出厂前都经蒸汽测试,以确保无故障的操作。