• 服务热线:0577-66999816 (8:30-18:30)
  • 您现在的位置 : 首页>>新闻中心>>技术文章>>自力式减压阀具体安装及操作方式...
    自力式减压阀具体安装及操作方式
  • 2017-4-26
  • 自力式减压阀特点:
    1、压力设定在指挥器上实现,因而方便、快捷、省力省时且可在运行状态下连续设定。
    2、控制精确度比ZZY型自力式高1倍左右,故适合在控制精确度高的场合使用。
    3、对同一台阀而言,调节范围比ZZY型自力式广。
    4、反应特别灵敏,极小的压力(如50mm水柱的压力)或极小的压力变化都可以感知出来。
    5、减压比特别大,例如阀前0.8MPa,阀后50mmH2O,压差比达1600!

    自力式减压阀设计、安装减压阀组注意事项:
    安装时,应注意以下几点:
    (1)阀在气体或低粘度液体介质中使用时,通常ZZY型自力式压力调节阀为直立安装在水平管上,当位置空间不允许时才倒装或斜装。
    (2)阀在蒸汽或高粘度液体介质中使用时,通常ZZY型自力式压力调节阀为倒立安装在水平管上,冷凝器(蒸汽用自力式)应高于调压阀的执行机构而低于阀前后接管。使用前冷凝器应灌满冷水,以后约3个月灌水一次。
    (3)取压点应取在调压阀适当位置,阀前调压应大于2倍管道直径,阀后调压应大于6倍管道直径。
    (4)为便于现场维修及操作,调压阀四周应留有适当空间。
    (5)当介质为洁净气体或液体时,阀前过滤器可不安装。
    (6)调压阀通径过大(DN≥100时),应有固定支架。
    (7)当确认介质很洁净时,件3可不安装。
    (8)位置实在不允许时,傍通阀(手动)可以省略(我们不推荐)。
    (9)阀组后根据需要用户可选配止回阀、安全阀等。
    (10)自力式减压阀根据计算通径可以小于管道直径,而截止阀、切断球阀、傍通阀、过滤器则不能小于管道直径。

    自力式减压阀双路减压:
    双路减压只用在工况特别重要,系统不允许出故障的系统中,平常一路工作,一路关闭备用,只要流量足够,不需要同时开启两路减压,以免出现阀开度过小产生震荡和噪声,影响阀使用寿命。
    一、用于各种气体及低粘度液体的减压
    1、过滤器2、手动球阀3、压力表4、自力式压力调节阀5、压力表6、手动球阀(安装时件1前用户自配手动球阀)
    二、用于各种高粘度液体介质的减压
    同气体减压,只是自力式阀门倒装便可
    三、用于蒸汽减压的自力式双路阀组
    安装时建议用户自配手动截止阀