  • 2018-8-2
  • 不锈钢减压阀出口压力的调节方法:
    1.找到调整不锈钢减压阀出口压力的地方,拧松调压螺杆上的锁紧螺母,用扳手把不锈钢减压阀调压螺杆逆时针拧到最松状态;
    2.把不锈钢减压阀上的压力表接口的堵头取下,把压力表安装到压力表接口;
    3.把不锈钢减压阀安装到管道上,关闭不锈钢减压阀阀后的球阀或者闸阀;
    4.用扳手顺时针旋转调压螺杆,使弹簧力逐渐变大,可以发现压力表读数不断变大,当达到所需要的出口压力值时,停止旋转,把调压螺杆锁紧螺母拧紧;
    5.打开不锈钢减压阀阀后的球阀或闸阀,打开阀后的水龙头或其他用水器具,观察不锈钢减压阀阀体上压力表的读数,可以发现此时压力值比刚设定的压力值略小,这个是正常的,因为调整压力的时候是在静压状态下进行的,当有人用水的时候,水从阀芯通过会有一定的液体阻力,所以压力会稍小,当无人用水时压力值又恢复到设置值。
    6.如果需要把已经安装在系统上的不锈钢减压阀的出口压力变小,要首先关闭不锈钢减压阀入口的球阀或者闸阀,打开不锈钢减压阀出口的球阀货闸阀,把不锈钢减压阀出口的压力泄掉,然后把调压弹簧调到最松,关闭不锈钢减压阀出口的球阀或者闸阀,打开不锈钢减压阀入口的球阀或闸阀,再来重新顺时针旋转慢慢增加不锈钢减压阀出口压力到所需要的值即可。

    不锈钢减压阀注意事项:
    1、清洗内腔和内腔零件。
    2、检查连接螺钉是否均匀拧紧。
    3、阀前管道必须冲洗干净。
    不锈钢减压阀的安装非常容易,在每一只不锈钢减压阀的包装盒上或盒内均有不锈钢减压阀的安装使用说明,按照说明您能很容易地了解不锈钢减压阀的外形结构和安装方法,确保不锈钢减压阀的正常使用,使您能够舒适长久地使用不锈钢减压阀。安装步骤如下:
    1.不锈钢减压阀安装必须严格按照阀体上的箭头方向保持和流体流动方向一致。如果水质不清洁含有一些杂质,必须在不锈钢减压阀的上游进水口安装过滤器(我们建议过滤精度不低于0.5mm)。
    2.不锈钢减压阀在管道中起到一定的止回作用,为了防止水锤的危害,也可安装小的膨胀罐,防止损坏管道和阀门。
    3.过滤器必须安装在不锈钢减压阀的进水管前,而膨胀水箱必须安装在不锈钢减压阀出水管后!
    4.如果您需要将不锈钢减压阀安装在热水系统时,您必须在不锈钢减压阀和膨胀水箱之间安装止回阀,这样既可以让膨胀罐吸收由于热膨胀而增加的水的体积,又可以防止热水回流或压力波动对不锈钢减压阀的影响,确保不锈钢减压阀长期正常工作。
     
    不锈钢减压阀调压方法:
    1、关闭减压阀前的截止阀,开启减压阀后的截止阀,制造下游低压环境。
    2、卸下减压阀上端的防护罩调节螺钉按逆时针旋转至最上位置(相对最低出口压力),然后关闭减压阀后截止阀。
    3、慢慢开启减压阀前的截止阀至全开。
    4、顺时针缓慢旋转调节螺钉,将出口压力调至所需的压力(以阀后表为准)调整后,将锁紧螺母备紧,拧上防护罩,打开减压阀后截止阀。