  • 支管减压阀在高层建筑的应用:
    例如 1 当您必须在建筑物上安装减压阀时,您有二种选择:A 采用干管减压,使用一只减压阀,当楼层在5层以下时,可以运用。缺点是每一层楼的水压均不相同,一只大口径减压阀的价格较高。当楼层高过5层时,不可采用。采用支管减压,每一层楼均使用一只减压阀,每一层水压均为3.0bar。既有利于正常使用水,又有利于节约用水,同样供水压力,可为26层楼房供水仅需为1-21层安装减压阀。(每一层楼层高按3米计,即每升高一层楼,水压下降0.3bar)如果主管路水压太高(例如 2),您必须先将水压降低,再采用支管减压。

    不锈钢支管减压阀用途: 
    本厂生产的水用减压阀主要用于各种建筑给水系统、消防系统、中央空调系统、采暖系统等。它用于支管减压,可使供水压力分配更加均衡,避免部分供水超压,优化高层建筑给水分区。它可代替分区调频变速水泵,在消防给水系统上可代替分区水泵,用于家用给水系统,可保护所有的水龙头和其它水器具。

    支管减压阀特点: 
    1、采用直接作用隔膜式结构,内部结构非常简单,无卡阻,性能可靠,经久耐用。 
    2、耐脏防水垢,不需过滤器,不需旁通管,配管极其简单,能节省大量空间和配管成本。 
    3、出口压力精密可调,在一般场合下,可以认为出口压力不受进口压力的影响(出口压力的变化量是△P1的8%)。 
    4、极佳的水力特性,压力损失小,减压比可达成10:1以上。 
    5、可满足多种减压要求,特别适用于支管减压系统。 

    支管减压阀工作原理: 
    出口压力作用在隔膜底面和阀瓣底面,当它超过弹簧设定值时,压缩弹簧,使阀瓣关闭。只要下游无水流动,出口压力将基本保持在设定值(其变化量仅为入口压力变化量的8%);当下游用水时,出口压力下降,弹簧推开隔膜,打开减压阀。水流连续流通一阵后,减压阀的开启产生自阻尼效应,使启闭动作趋于平稳。