  • 薄膜式减压阀主要结构特点:
      1、由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。
      2、通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化,通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小,实现减压稳压功能。
      3、最大减压比高达20:1,过去的两段减压现在用一段即可实现。可管理0.02Mpa以下的低压。
      4、膜片大,采用外部检测构造,可以控制稳定的二次侧压力。由于Cv值大,流量及控制能力的飞跃提高,比通常的公称通径小1~2个号码的产品也可使用。
      5、阀门为单球形,其密封性提高,渗漏量极小。

    薄膜式减压阀安装调试维护说明:
         1.在管网中安装时,应注意水流方向与阀体箭头一致。
         2.在阀前必须安装Y型过滤器,防止污物进入阀内而影响静压效果。
         3.阀前阀后要安装闸阀以便维修。
         4.针阀开启度为1/4圈,控制阀处于全开位置。
         5.薄膜式减压阀初始运行时减压阀阀前的闸阀应缓慢徐徐开启,不能一举全开。如果发现不减压时。将阀前闸阀关闭,将后水放掉,再徐徐从进口给水,即可减压。
         6.薄膜式减压阀调整压力需在静压状态下进行,即阀后闸阀处于关闭状态下进行。将导阀调节螺杆顺时针方向旋转,阀后压力增加逆时针方向旋转阀后压力降低,调好所需压力将锁母坚固。如果调压时超过所需压力值,需将阀后压力降低后,重新由低往高处调。
         7.薄膜式减压阀运行中如出现"猎振"现象(周期性开启或关闭)时,应顺时针方向再轻微关小针阀,降低截流口关闭速度,消除"猎振"现象。

    薄膜式减压阀工作原理:
    薄膜式减压阀后压力低于设定值时,导阀立即释放主阀控制室压力,使阀瓣做适度的开启。当先导式减压阀后压力达到设定值时,主阀控制室压力增加,使阀瓣开度变小直到关闭。可根据现场需要设定阀后压力,同时阀后压力不会因为阀前压力变化而变化,也不会因为阀后流量变化而改变阀后压力。