• 服务热线:0577-66999816 (8:30-18:30)
  • 您现在的位置 : 首页>>新闻中心>>技术文章>>氮气减压阀组设计、安装阀组注意事项安装...
    氮气减压阀组设计、安装阀组注意事项安装
  • 2017-8-11
  • 氮气减压阀组设计、安装阀组注意事项安装
    氮气减压阀调压步骤

    1、关闭减压阀前的闸阀,开启减压阀后的闸阀,制造下游低压环境;

    2、将调节螺钉按逆时针旋转至最上位置(相对最低出口压力),然后关闭减压阀后闸阀;

    3、慢慢开启减压阀前的闸阀至全开;

    4、顺时针慢慢旋转调节螺钉,将出口压力调至所需要的压力(以阀后表压为准);调整好后,将锁紧

    螺母锁紧,打开减压阀后闸阀;

    5、如在调整时出口压力高于设定压力,须从第一步开始重新调整,即只能从低压向高压调。

    氮气减压阀组设计、安装阀组注意事项安装时,应注意以下几点:

    (1)阀在气体或低粘度液体介质中使用时,通常氮气减压阀为直立安装在水平管上,当位置空间不允许时才倒装。

    (2)阀在蒸汽或高粘度液体介质中使用时,通常为倒立安装在水平管上,冷凝器(蒸汽用自力式)应高于调压阀的执行机构而低于阀前后接管。使用前冷凝器应灌满冷水,以后约3个月灌水一次。

    (3)取压点应取在调压阀适当位置,阀后调压应大于6倍管道直径。

    (4)为便于现场维修及操作,调压阀四周应留有适当空间。

    (5)当介质为洁净气体或液体时,阀前过滤器可不安装。

    (6)调压阀通径过大(DN≥100时),应有固定支架。

    (7)当确认介质很洁净时,过滤器可不安装。

    (8)位置实在不允许时,傍通阀(手动)可以省略(我们不推荐)。

    (9)阀组后根据需要用户可选配止回阀、安全阀等

    (10)自力式阀根据计算通径可以小于管道直径,而截止阀或切断球阀、傍通阀、过滤器则不能小于管道直径。