• 服务热线:0577-66999816 (8:30-18:30)
  • 您现在的位置 : 首页>>新闻中心>>技术文章>>气体减压阀具有潜在节水作用...
    气体减压阀具有潜在节水作用
  • 2017-7-24
  • 气体减压阀的构造类型很多,以往常见的有薄膜式减压阀、内弹簧活塞式减压阀等。减压阀的基本作用原理是靠阀内流道对水流的局部阻力降低水压,水压降的范围由连接阀瓣的薄膜或活塞两侧的进出口水压差自动调节。近年来又出现一些新型气体减压阀,如定比式减压阀,其构造原理如图14.2-2所示。定比减压原理是利用阀体中浮动活塞的水压比控制,进出口端减压比与进出口侧活塞面积比成反比。这种气体减压阀工作平稳无振动;阀体内无弹簧,故无弹簧锈蚀、金属疲劳失效之虑;密封性能良好不渗漏,因而既减动压(水流动时)又减静压(流量为0时);特别是在减压的同时不影响水流量。
    气体减压阀通常有DN50~DN100等多种规格,阀前、后的工作压力分别为<1MPa和0.1~0.5MPa,调压范围误差为±5%~10%。

    气体减压阀是一种自动降低管路工作压力的专门装置,它可将阀前管路较高的水压减少至阀后管路所需的水平。气体减压阀广泛用于高层建筑、城市给水管网水压过高的区域、矿井及其他场合,以保证给水系统中各用水点获得适当的服务水压和流量。鉴于水的漏失率和浪费程度几乎同给水系统的水压大小成正比,因此气体减压阀具有改善系统运行工况和潜在节水作用,据统计其节水效果约为30%。

    气体减压阀使用与维护:
    1.气体减压阀属于高精密度的机械式自动控制仪器,非专业人士请切勿自行拆解。
    2.为确保本产品的技术性能的稳定,延长使用寿命,请在产品进口前面加装一个50μ以下的、便于拆卸的过滤器。
    3.应定期拆洗或更换过滤器,建议可根据使用频率每3~6个月清洗或更换。
    4.在使用前,应先将本产品的压力调到最低,然后再将压力逐渐缓慢地调整至系统所需工作压力,以免因压力瞬时的突升或超过系统使用压力范围从而导致工作系统遭到损坏或损毁,甚至发生人身安全事故。
    5.在使用完系统后或不使用期间,应将本产品的压力调回到零,以免长时间压迫关键部件,而使之受损,进而使本产品的技术性能降低甚至完全损坏。  
    6.在使用完系统后或不使用期间,应将本产品的压力调回到零,以免长时间压迫关键部件,而使之受损,进而使本产品的技术性能降低甚至完全损坏。
    7.绝对不允许超出本产品所标示的压力范围内使用,以免发生危险。
    8.最好在本产品所标示的温度范围内使用,超出本产品所标示的温度范围使用,有可能降低本产品的使用寿命,甚至导致产品失效,工作系统的损坏。
    9.气体减压阀不适用于某些强酸、强碱和盐类为介质的环境下使用。如有疑问可咨询本公司工程技术人员。