  • 2017-7-14
  • 输出压力稳定,密封性能好,阀体带过滤装置,使用方便。
    氮气减压阀直接接氮气钢瓶即可,用于医疗实验,工业设备稳定控压,节能减排首选。
    氮气减压阀是出口压力表的量程为6mpa最大输出压力可到4mpa,适用于国内国标氮气钢瓶。
    YQD-370氮气减压器阀体结构轻巧是采用控制阀体内的启闭件的开度来调节介质的流量,将介质的压力降低,同时借助阀后压力的作用调节启闭件的开度,使阀后压力保持在一定范围内, 
    氮气减压阀特点是在进口压力不断变化的情况下,保持出口压力值在一定的范围内。
    内部为活塞结构出口输出压力最高可到40公斤基本满足大部分客户需求,如钢瓶出口压力需要高于4mpa建议购买YQD-10最高输出压力可到100公斤。
    阀体为优质黄铜弹,进口自带高密度过滤器,拒绝杂质,保障氮气纯度。
    氮气减压阀弹簧调节出口压力稳定,下方带安全阀,超压起跳保护稳定可靠,安全放心。

    氮气减压阀安全使用法:
    1、要把气瓶固定在墙壁、支柱或车上,务必不能使气瓶翻倒在地上。
    2、使用前应确认减压器是完好的并检查有无油脂污染。如有油脂存在应由专业人员予以清洗。减压器上(特别是进口处)的杂质,污物及灰尘等应清除掉。
    3、检查气瓶阀是否有油脂污染,螺纹是否损坏,是否有杂质、污物存在。如发现有油脂存在或螺纹损坏就不应再使用该气瓶并将这些情况通知供气单位。清除气瓶阀(特别是阀口处)的杂质、污物及灰尘等。
    4、把减压器装到气瓶阀上,把全部连接接头扳紧。
    5、在打开气瓶阀前先要把减压器调节螺杆逆时针方向旋到调节弹簧不受压力为止。
    6、打开气瓶阀时不要站在减压器的正面或背面。气瓶阀应缓慢开启至高压表指示出瓶压读数。
    7、顺时针方向旋转减压器调节螺杆,使低压表达到所需的工作压力。如果太高的话应旋松调节螺杆,放出一部分气后重新调节。
    8、要检查是否漏气,先把气瓶阀关好,然后逆时针方向把调节螺杆旋出一圈。如果高压表读数减小,那么就是减压器高压部分或气瓶阀漏气。如果低压表读数减小,那么就是减压器低压部分或减压器后面的管路及设备漏气。如果高压表读数减小,同时低压表读数上升,那么说明减压器阀座处漏气。以上漏气均可用检漏效果良好并安全的溶液检漏。
    9、气瓶不用时要随时把气瓶阀关好。当工作结束后,先要关闭气瓶阀,然后打开焊、割具或设备上的阀把减压器内的全部气体排出。接着把刚才打开的阀门关好,最后逆时针方向旋转调节螺杆一直到调节弹簧不受压为止。
    10、减压器只能使用规定的气体。
    11、使用减压器时应严格执行国家劳动总局颁发的《气瓶安全监察规程》。
    12、发现减压器或配套压力表有损坏或异常现象时应立即进行修理。
    13、减压器的修理必须由专业人员进行。
    14、修理时要更换的另部件应是本厂生产的同型号产品的另部件,否则有可能发生问题或达不到产品应有的性能要求。
    15、氮气减压阀因长期受压,应定期送本厂或专门检修部门检修。一般一年检修一次。